变频器报警显示14怎么解决

变频器报警显示14,发生这样的情况,说明变频器的系统参数出现故障,需要将变频器恢复出厂设置,就可以解决此故障了,变频器恢复出厂设置的具体操作步骤如下:

大金中央空调故障代码l0一14(变频器报警显示14怎么解决)

1、准备好需要恢复出厂设置的变频器。

2、按住变频器的设置按钮3秒钟。

3、进入设置模式,此时屏幕显示P0——0。

4、旋转变频器的旋钮,将屏幕调节到P0——27。

5、向下按一下旋钮确定恢复出厂设置,屏幕显示1就恢复完毕了。

变频器液晶显示屏上出现“alarm 14”报警,变频器不能工作,重新送电后按reset键能复位,再启动时再次报警,查操作手册为接地报警,检查电机和相关电缆并无接地故障,也就是说故障在变频器。分析电路导致接地报警的原因为霍尔传感器输出电压信号到电流取样板再送到运算放大器进行比较,结果数值过大。

查检测部分霍尔传感器正常,检测对陶瓷基薄膜集成电阻r501时测其中的一路阻值因腐蚀已变无穷大致使接地不良,造成信号过强,引起报警,无原件更换,在上面焊同阻值大功率贴片电阻,重新启动后运行正常。接地故障是平时经常遇到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器和信号传输电阻,由于它们受温度、湿度、腐蚀气体等环境因素的影响较大,工作点很容易发生飘移,导致接地报警。

14 伟肯-NXL 变频器过热

E-14 正阳-ZY-812 电流检测电路故障 1.控制板连线或插件松动2.辅助

E-14 熊士-NSA80 电流检测电路故障

Er14 天正-TVFS9 串行口通讯故障

E14 台凌-TL80 输出侧缺相 U.V.W缺相输出(或负载三相严

FL14 时代-TVF5000 外部故障

Fu.14 四方-C300 变频器过热 1. 风道阻塞2. 环境温度过高

A014 西门子-6SE70 Simulationactivealarm 在选择

F014 西门子-6SE70 电流过低在电动机激励期间,电流量未升

建议把变频器型号及品牌详细列一下。这样才比较好解决

南昌夸控变频器维修中心

没有变频器型号没人能帮你 各个厂家的故障码不一样

大金空调故障代码大全

A6 2 直流风扇停止 风扇旋转的实际转速低于10rpm

AA 2 加热器过热 AKZ型防过热温度开关70摄氏度;

AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度。

E1 1 系统异常 压缩机标识号(P板转移设定)。

E3 2 高压压力异常或 冷凝器温度65摄氏度以上持续10秒;

者冷凝温度异常 高压压力超过4.2MPA

E5 2 排气温度异常或 排气温度超过A持续10秒

者压缩机异常过热 压缩机头部温度超过115摄氏度

E6 2 启动是压缩机锁定 启动是压缩机无法检测

E9 2 电子膨胀阀异常 从电子膨胀阀开度和电子膨胀阀出口温度

值检测出异常

EH 1 油泵过电流继电器动作 油泵电流超过B时

或者搅拌机内部热继电器动作

EJ 1 防空烧开关动作或者选配保护 压力03mpa(AKZ438/AKZJ458的H型)

设备动作 流量15L/min(AKZ568/AKZJ568的H型)

与X2M饿12-13连接的保护设备动作短路

FE 1 油压异常(油泵出口温度上升) 油泵出口温度超过65摄氏度

FH 2 进油口温度上升或者油箱 进油口温度超过60摄氏度并持续60秒

液体温度上升

H1 2 室温热敏电阻异常或者 热敏电阻短路或断线

机体调谐热敏电阻异常

J3 2 排气温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

J5 2 电子膨胀阀出口温度异常 热敏电阻短路或断线

J6 2 冷凝温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

JE 2 油泵出口温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

JH 2 出口油流热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

或者进口油温热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

L0 2 变频器或压缩机异常 显示异常代码(L4,L5,L8,L9,LA其中之一)

L4 2 散热片温度上升 95摄氏度(568型)120摄氏度(908型)

L5 2 功率晶体管瞬时过电流 输出过电流输入至电脑

L8 2 压缩机过载 压缩机输出转速异常

L9 2 压缩机启动故障 启动是压缩机不能平稳旋转

LA 2 功率晶体管异常 电脑检测出功率晶体管异常

LC 2 变频器温度调节CPU之间 变频器电脑与温度调节电脑之间传送异常

传送异常

P3 2 控制箱热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

P4 2 散热片温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

U0 2 冷媒不足 指令能力大于或等于百分之95

冷凝器温度-电子膨胀阀出口温度小于等于5

摄氏度持续3分钟

U1 1 电源反相,缺相或保险丝断 在电源电路中检测出反相和缺相

U2 2 电源电压异常 电源电压低于170V

U9 2 与子机之间传送异常 母子机配对运转时与其他系统之间的数据

传送发生异常

UH 2 系统故障 EEPROM发生故障

UJ 2 外部保护装置动作 主P板上的CN2端子之间发生短路

大金空调故障代码

A1

室内P板不良

A3

排水水位异常

A5

室内防止结冰保护

A6

室内风扇电机异常

AJ

能力设定不良

C4

室内热交换热敏电阻异常

C5

室内热交换热敏电阻异常

C9

室内室温热敏电阻异常

EO

室外保护装置动作

E3

高压压力异常

E4

低压压力异常

大金中央空调故障代码l0一14(变频器报警显示14怎么解决)

E5

OL动作

F3

排气温度过高

E6

压缩机启动不良

E7

室外风扇电机异常

H3

高压压力开关异常

H4

低压压力开关异常

H8

CT异常

H9

室外温度热敏电阻异常

J3

室外排气热敏电阻异常

J4

室外低压饱和温度热敏电阻异常

J5

室外吸入管温度热敏电阻异常

J6

室外热交换热敏电阻异常

J9

室外气体管道温度热敏电阻异常

L4

放热风扇温度上升

L5

室外输出过电流

P3

室外电葙温度热敏电阻异常

P4

室外散热片热敏电阻异常

U1

电源反相

U2

电源异常

U4

室内机到室外机信号传送异常

U5

室内机到控制器信号传送异常

UA

现场设定不良

UC

集中控制器地址重复

UF

室内到室外错误接线